工控機死機的原因及解決方法

來源:杭州東田工控  日期:12-17

    工控機使用時間久了總會有死機故障,那么我們常見的工控機死機故障有哪些呢,應該如何解決呢?

    工控機使用工程中常見的“工控機死機”是如何歸處理的?

    原因1:硬件原因

    當工控電腦處理PLC傳輸的現場信號過多時,工控電腦的CPU頻率較低,內存較小,無法同時識別和處理那么多信號,使這些信號“工控機死機”,從而導致工控電腦“工控機死機”。

    解決方案:由于工控機主板內存插槽的限制,內存只能擴展到64m。主要解決方案是降低工業個人計算機(工控電腦)處理和識別現場信號的頻率,并避免信號“死機”。具體方案如下:當工控電腦通過PLC與現場信號連接時,信號的采樣周期設置為2s以上,溫度等變化不大的模擬信號可以設置為10s以上。在Wincc編程過程中,將所有模擬信號的采樣周期設置為2s以上后,很少發生工控機的“死機”現象。

工控機箱

    

    原因2:環境溫度

    工控電腦對環境溫度敏感。在炎熱的夏天,當空調損壞時,工控電腦很容易“死機”。

    解決方案:修理空調,降低工控電腦的環境溫度,并確保工控電腦的正常運行。

    原因3:工控機內部散熱不良

    工控機的環境較差,除溫度高外,粉塵也較大。當工控機進入灰塵時,各種工控主板,CPU等電子組件的散熱效果不佳,從而導致工控機“死機”。

    解決方案:定期清除工控電腦內部的灰塵并保持良好的通風。

    原因4:檢查CPU風扇和主機電源風扇

    工控電腦的散熱主要由工控機CPU風扇和工控機電源風扇進行。當CPU風扇損壞時,CPU的溫度將升高,這很容易引起工控電腦的“死機”。

工控機主板CPU

    

    解決方案:經常檢查工控電腦風扇,并及時更換損壞的風扇。中央控制室工業控制機工廠的CPU僅配備散熱器,沒有風扇。安裝專用散熱風扇后,CPU溫度降低了近5℃。

    原因5:經常清理臨時文件

    當工控電腦運行時,它將生成大量臨時文件,例如temp文件,這些文件占用了硬盤和系統資源,并影響了工控電腦處理信息的速度。

    解決方案:定期檢查硬盤并刪除臨時文件,提高工控機處理信息的速度。

工控機串口卡

    

    原因6:信息阻塞導致工控電腦“工控機死機”

    當信息被阻止時,故障現象如下:“陰影”出現在中央控制室(上位機)的監視信號中,信號值為零。上位計算機無法監視和控制下位計算機。此失敗與上述“死機”不同。該故障是由于信息阻塞引起的。由于下部計算機的“死機”或傳輸信號網絡電纜和網卡的故障,上部計算機無法接收信號。實際上,上層計算機沒有“死機”。由于網線和網卡接觸不良,上位機無法監視和控制下位機。

    解決方案:當上位機屏幕出現“陰影”時,首先檢查下位機的工作狀態,工業個人計算機的CPU模板上有各種錯誤指示燈,可以根據指示燈的狀態進行操作。如果PLC“死機”,使用該鍵重啟工控機CPU即可恢復正常。如果網線和網卡有問題,操作人員應立即檢查上下機的信號線插頭是否接觸不良,并用手輕按或擺動插頭以找出故障點。 