工控機主板通訊故障檢測維修

來源:杭州東田工控  日期:08-20

    工控機的主板大致分為三種,ATX、MicroATX和MiniATX。

    ATX是最常見的主板結構,擴展插槽較多,PCI插槽數量在4-6個。MicroATX又稱MiniATX,是ATX結構的簡化版,就是常說的“小板”,擴展插槽較少,PCI插槽數量在3個或3個以下,多用于品牌機并配備小型機箱。BTX則是英特爾制定的較新一代主板結構。

    工控機的主板故障也有很多種,下面就給大家說說工控機主板通訊這一方面的故障原因以及解決方法。

    故障現象:工控機與變頻器不能通訊,不能控制變頻器啟動(更換電路板確認工控機主板異常)

    檢測維修:通常工業控制使用RS485通訊方式,既然通訊不上,就應該先查找RS485通訊芯片。發現電路板上有兩個8腳芯片MAX485,這類芯片差分信號管腳都是要連接到接線端子的,于是使用萬用表蜂鳴器檔順著第六腳第七腳檢查看連接到哪一個端子位去了。結果測試中無意發現67腳之間的電阻值非常低,只有5.4歐姆,拆下這一個MAX485芯片,發現確實是這一個芯片67腳之間短路,同時67腳又和5V是短路的。更換這個芯片,上機測試,故障排除。

 